Panel de 100 A con línea principal de 200 A “montada en canaleta”. ¿¡Qué demonios!?

Me encontré con esto hoy mientras hacía un estudio. El dibujo original muestra este panel con una rama principal de 100 A montada. Bueno, alguien necesitaba ese disyuntor para otro panel y lo quitó e instaló este en su lugar.

No aparece en la foto: alimentador 4/0 empalmado dentro de un panel adyacente con #2. El #2 pasa por el canal de cables hasta este MCB de 200 A "montado en canaleta" que se había quitado del panel adyacente. El panel adyacente se volvió a alimentar desde una fuente diferente. ¡Caray!

Ah, y el alimentador 4/0 (y el empalme #2, y la canaleta principal de 200 A y el panel de 100 A) están protegidos con fusibles de 200 A. LEER MÁS