Conscientes de los riesgos de arco eléctrico, muchos fabricantes gigantes no fabrican el interruptor de desconexión de servicio y el interruptor de transferencia automática ubicados en la misma sección o gabinete. Sin embargo, esta práctica se puede observar en el campo en cuadros eléctricos con capacidad nominal de hasta 600 amperios.
La parte peligrosa es que la parte anterior a la desconexión del servicio es como un punto ciego, ya que el único dispositivo de protección es el fusible de la empresa de servicios públicos en el lado primario del transformador y, a menudo, da como resultado una alta energía incidente (superior a 40 Cal/cm2 en la mayoría de los casos) en la desconexión del servicio. Pero debido a la desconexión del servicio como dispositivo de protección, en la parte posterior, la energía incidente en el ATS (lado normal de la empresa de servicios públicos) se reduce, por ejemplo, a menos de 4 cal/cm2. El problema es que, aunque el ATS tiene una energía incidente menor, se encuentra justo debajo de la desconexión del servicio en la misma sección (gabinete). Esto es un peligro de arco eléctrico y coloco la etiqueta conservadora (desconexión del servicio) en la sección que tiene la desconexión del servicio en la parte superior y el ATS en la parte inferior. Así que, por favor, comparta sus ideas sobre cómo colocar las etiquetas:
1. Cuando el Desconectador de Servicio y el ATS están ubicados en la misma sección (recinto)
2. Cuando existe una barrera entre el Desconectador de Servicio y el ATS ubicados en la misma sección (gabinete).

LEER MÁS