Llamaremos a esto una pregunta hipotética. Digamos que está realizando un estudio de cortocircuito y arco eléctrico en un edificio de 50 años como parte de un estudio de varios edificios. Descubre que tiene alrededor de media docena de tableros de distribución de derivación que están sobrecargados en este edificio. Todos estos tienen una clasificación de 225 A, 208Y/120 V. Algunos están al ras de las paredes de bloques en áreas terminadas. Los disyuntores en estos paneles tienen una clasificación de 10KAIC de 50 años de antigüedad y se discontinuaron hace mucho tiempo. Todos los alimentadores están protegidos con fusibles FRN o LPN sin clasificaciones de serie publicadas disponibles y no se encuentran disyuntores de reemplazo de mayor clasificación ubicados. Agregar artificialmente la longitud del alimentador y/o reducir los tamaños de los alimentadores y los fusibles para reducir la corriente de falla disponible es posible, pero es tan costoso como cambiar los paneles.

Te enteras de que este edificio será demolido en los próximos 5 años.

Ahora, cambiemos de rol: usted es el propietario y está al tanto del problema. ¿Podría:

1. No haga nada más que proceder a etiquetar el edificio como arco eléctrico, ya que el estudio está prácticamente terminado. Después de todo, este edificio tiene 50 años y nada ha fallado en todo ese tiempo, además, los alimentadores están protegidos con fusibles limitadores de corriente, por lo que "probablemente esté bien". ¡Yeehaw!"
2. Reemplace los paneles con nuevos con disyuntores 22KAIC, aunque algunos de ellos estarán inutilizables y las nuevas partes internas y cubiertas no encajarán en las viejas carcasas y tendrá que demoler el edificio en unos años. LEER MÁS